Garaazi lae soojustamine
Moderaator: Moded
-
Teema algataja - Postitusi: 128
- Liitunud: 10 Juul 2005, 19:54
- Tsikkel: Yamaha TDM 850
- Asukoht: Tartu
Garaazi lae soojustamine
Kasutan teemat nõu küsimiseks.
On nõukaaegne klassikaline ühistu garaaž. Paneelidest lagi ja katusel nö. tõrvapapp. Kui ma talvel ruumi kütan siis külmaga laepaneelid läksid härma ja hakkasid suisa tilkuma. Tekkis (loll) idee soojustada lagi ära styrofoamiga. Külmaga oli väga hea kõik, aga nüüd kütab päike katust ja kuumutab paneele. Tulemuseks see, et lakke pandud styro plaatide väikestest ühenduspragudest tilgub kondentsi alla. Kujutan ette, et õhuvahedes lae ja plaadi vahel võib seda vett olla igal pool. Mida üldse teha annaks? Katuse poolt midagi ette väga võtta ei saa (ühistu värk).
On nõukaaegne klassikaline ühistu garaaž. Paneelidest lagi ja katusel nö. tõrvapapp. Kui ma talvel ruumi kütan siis külmaga laepaneelid läksid härma ja hakkasid suisa tilkuma. Tekkis (loll) idee soojustada lagi ära styrofoamiga. Külmaga oli väga hea kõik, aga nüüd kütab päike katust ja kuumutab paneele. Tulemuseks see, et lakke pandud styro plaatide väikestest ühenduspragudest tilgub kondentsi alla. Kujutan ette, et õhuvahedes lae ja plaadi vahel võib seda vett olla igal pool. Mida üldse teha annaks? Katuse poolt midagi ette väga võtta ei saa (ühistu värk).
Yamaha TDM
-
- Toetajaliige
- Postitusi: 4927
- Liitunud: 29 Jaan 2011, 11:52
- Tsikkel: Yamaha TDM 850
- Asukoht: Harjumaa, Saue vald
- Tänanud: 982 korda
- Tänatud: 215 korda
Garaazi lae soojustamine
Aga ilmselt ikkagi ainult katuse poolt lähenedes saab probleemile lahenduse nii talveks kui suveks. Seest poolt soojustades külmub sul kogu paneel talvel ära ja on niiskust täis ning hakkab lõpuks lausa lagunema. Võimalik,et see praegune tilkumine ongi tingitud sellest seest poolt soojustamisest(paneel on nüüd sulanud ja ajab seda talvega kogutud niiskust välja).germpz kirjutas:Spoiler:
Kui pole oma garaaz proovi omaniklule selgeks teha,et ühistu midagi ette võtaks,sest ilmselgelt on sama probleem kõigil ,mitte sellel sinu boksil.Kui enda oma,siis proovi ise ühistule selgeks teha,et teie kõigi vara hävineb ühtlase kiirusega, mitte ainult sinul ei ole seal probleem. Tõenäoliselt on seal probleem veel ventilatsiooni puudumises ?
Sõidetud rattad:Riga-d erinevad,Turist T200 73`,Jawa`d erinevad ,Honda Varadero XL 1000 99`,Yamaha TDM 850 97`...
ML-Transport AS
Kiired kaubaveod Tallinn-Helsinki,Helsinki-Tallinn
Kaubavedu Scandinaavias ja Baltimaades.
ML-Transport AS
Kiired kaubaveod Tallinn-Helsinki,Helsinki-Tallinn
Kaubavedu Scandinaavias ja Baltimaades.
-
- Postitusi: 1041
- Liitunud: 26 Jaan 2005, 15:37
- Tsikkel: VX, GSX, Pegass
- Asukoht: Hiiumaa
- Tänanud: 2 korda
- Tänatud: 27 korda
Re: Garaazi/kuuri ehitamine ratta jaoksGaraazi lae soojustamine
Tuttaval oli sama häda, et tilkus pidevalt... Lõpuks pani koormakatte lakke trimmi nii, et kalle jäi ühte äravooluga nurka. 

-
- Postitusi: 1533
- Liitunud: 15 Mai 2008, 11:42
- Tsikkel: Yamaha FZS600
- Asukoht: Tallinn
- Tänanud: 91 korda
- Tänatud: 159 korda
Garaazi lae soojustamine
Kondentsi vältimiseks sinu juhul on ainus võimalus ruumi intensiivselt ventileerida. Sellega pead arvestama, et ventileerimisega viikase lisaks niiskusele välja ka soojust, aga see paratamatu.germpz kirjutas:Kasutan teemat nõu küsimiseks.
On nõukaaegne klassikaline ühistu garaaž. Paneelidest lagi ja katusel nö. tõrvapapp. Kui ma talvel ruumi kütan siis külmaga laepaneelid läksid härma ja hakkasid suisa tilkuma. Tekkis (loll) idee soojustada lagi ära styrofoamiga. Külmaga oli väga hea kõik, aga nüüd kütab päike katust ja kuumutab paneele. Tulemuseks see, et lakke pandud styro plaatide väikestest ühenduspragudest tilgub kondentsi alla. Kujutan ette, et õhuvahedes lae ja plaadi vahel võib seda vett olla igal pool. Mida üldse teha annaks? Katuse poolt midagi ette väga võtta ei saa (ühistu värk).
Garaažis: Pannoonia 250TLF, Yamaha FZS 600
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
-
- Postitusi: 1597
- Liitunud: 03 Juun 2008, 00:00
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 46 korda
- Kontakt:
Garaazi lae soojustamine
Ma ei oleks nii kindel, et ei saa. Ühistu või mitte aga boksi omanikul on ikka õigus oma vara remontida ja hooldada (kui see vajadus on olemas ja ühistu ei suuda vajalikke töid organiseerida). Tõenäoline, et kõiki boksiomanikke on keeruline ühe mütsi alla saada ühiselt katust soojustama. Ikka leidub keegi, kes väidab, et temal probleemi ei ole. Sel juhul on loogiline, et iga boks tegeleb oma katuse lappimisega ise. Kui juba katusetöö käsil, miks siis mitte ka 5-10 cm villa vahele panna...germpz kirjutas:...Katuse poolt midagi ette väga võtta ei saa (ühistu värk).
-
Teema algataja - Postitusi: 128
- Liitunud: 10 Juul 2005, 19:54
- Tsikkel: Yamaha TDM 850
- Asukoht: Tartu
Garaazi lae soojustamine
Garaaže on terve pikk rivi ühe katuse all. Lamekatus ja vesi jookseb maha vaid otstest. Soojustamine tähendaks siis ka katuse kerkimist minul. Ehk siis kujutan ette et seespoolsel naabril hakkab vesi kehvasti ära voolama kui üldse. (Mina rivis teine).bitter kirjutas:Spoiler:
Ja ühistus on märksa suuremaid lahendamist vajavaid probleeme kui minu näkane lagi.

Yamaha TDM
-
- Postitusi: 1597
- Liitunud: 03 Juun 2008, 00:00
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 46 korda
- Kontakt:
Re: Garaazi lae soojustamine
germpz kirjutas: Garaaže on terve pikk rivi ühe katuse all. Lamekatus ja vesi jookseb maha vaid otstest.


-
- Maagia ja nõidumine
- Postitusi: 6176
- Liitunud: 11 Mai 2011, 21:47
- Tsikkel: Triumph Tiger 800 ja Kawa w800
- Asukoht: Tallinn, Tondi
- Tänanud: 776 korda
- Tänatud: 642 korda
- Kontakt:
Re: Garaazi lae soojustamine
Kivihoone soojustamine seestpoolt on peaaegu alati probleemidega lõppev ettevõtmine. Soojustusega oled sa nihutanud kastepunkti välisseinast siseseina ja võtad ära ventileerimise võimaluse. Lisaks kui soojustus on sees, siis soe ei soojenda enam paneeli üles miinus on sul hoones seespool. Talvel niiskusega võib hakata lage vähhaaval lõhkuma.
Parima tulemuse saad, kui soojustuse peal on õhutihe niiskustõkke kiht ja soojustuse taga ventilaaritav õhutühi ruuum. Seega ainuke lahendus on sisuliselt soojustatud ripplagi, milles ventilatsiooniks avad sees ja kus õhk pannakse liikuma sundventilatsiooniga. Talvel paned avad kinni, et niiskus lae alla ei pääseks, suvel hoiad lahti ja ventileerid pidevalt. Paraku jäävad alati kohad (põranda/lae ja seina liitumiskoht), kus ideaalset teostust ei olegi võimalik teha.
Parima tulemuse saad, kui soojustuse peal on õhutihe niiskustõkke kiht ja soojustuse taga ventilaaritav õhutühi ruuum. Seega ainuke lahendus on sisuliselt soojustatud ripplagi, milles ventilatsiooniks avad sees ja kus õhk pannakse liikuma sundventilatsiooniga. Talvel paned avad kinni, et niiskus lae alla ei pääseks, suvel hoiad lahti ja ventileerid pidevalt. Paraku jäävad alati kohad (põranda/lae ja seina liitumiskoht), kus ideaalset teostust ei olegi võimalik teha.
Senised sõiduriistad: Riga 13 → Riga 13 → Minsk MMVZ-3.111 → Voshod K175→→→ Honda Hornet 2002 → Honda Hornet 1998 →Honda CBF500→Kawasaki Versys 650.
Hetkel garaazis: Kawasaki w800 + Triumph Tiger 800
---
Tarkvaraarendus mobiili ja veebi, UI-UX. http://www.digitalfruit.ee
Hetkel garaazis: Kawasaki w800 + Triumph Tiger 800
---
Tarkvaraarendus mobiili ja veebi, UI-UX. http://www.digitalfruit.ee
-
- Postitusi: 2506
- Liitunud: 29 Mär 2008, 19:37
- Tsikkel: Mitmed
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 100 korda
Re: Garaazi lae soojustamine
See suvel lahti talvel kinni päris ei päde.Külmade aegu talvel on õhus vähem niiskust.
Kangutan kõveraid
VTR1000SP1.YamahaGTS selle suve sõiduriist.
VTX1800R potsataja(tjuunimisel)
98% müüdud Harleydest on ikka veel teedel....ülejäänud 2% jõudsid koju
VTR1000SP1.YamahaGTS selle suve sõiduriist.
VTX1800R potsataja(tjuunimisel)
98% müüdud Harleydest on ikka veel teedel....ülejäänud 2% jõudsid koju
-
- Maagia ja nõidumine
- Postitusi: 6176
- Liitunud: 11 Mai 2011, 21:47
- Tsikkel: Triumph Tiger 800 ja Kawa w800
- Asukoht: Tallinn, Tondi
- Tänanud: 776 korda
- Tänatud: 642 korda
- Kontakt:
Re: Garaazi lae soojustamine
Jah sul on õigus. Tehnilise lahendusena siiski pädeb. Kuna õhutihedaks pole lage võimalik saada siis tuleb suvine kondensaat välja tuulutada, sest niiskus leiab endale tee sinna lae alla alati.franz125 kirjutas:See suvel lahti talvel kinni päris ei päde.Külmade aegu talvel on õhus vähem niiskust.
Senised sõiduriistad: Riga 13 → Riga 13 → Minsk MMVZ-3.111 → Voshod K175→→→ Honda Hornet 2002 → Honda Hornet 1998 →Honda CBF500→Kawasaki Versys 650.
Hetkel garaazis: Kawasaki w800 + Triumph Tiger 800
---
Tarkvaraarendus mobiili ja veebi, UI-UX. http://www.digitalfruit.ee
Hetkel garaazis: Kawasaki w800 + Triumph Tiger 800
---
Tarkvaraarendus mobiili ja veebi, UI-UX. http://www.digitalfruit.ee
-
- Postitusi: 235
- Liitunud: 27 Okt 2017, 08:41
- Tsikkel: lc8adv,txt250,cm200t,ec300
- Asukoht: Kehra
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: Garaazi lae soojustamine
Olin kunagi sama probleemi ees, lisaks antud kondents leotas pikas plaanis lahti lubja, mis kenasti autopeale tilkus ning sinna ära kivistus, andis ikka küürida igast peldikupoti cleaneritega seda jura. Keegi ka meil investeeringutesse positiivselt ei suhtunud ning sai boksist üldse loobutud, õues on tehnikal oluliselt parem olla, kui kehvas garaazis.
-
- Postitusi: 1659
- Liitunud: 08 Okt 2012, 10:26
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Asukoht: Lääne-Virumaa
- Tänanud: 144 korda
- Tänatud: 76 korda
Re: Garaazi lae soojustamine
Puutusin ühe seest krohvitud telliskiviseina soojustamisega hiljuti kokku, kus väljapoole ei tohtinud midagi tekitada (muinsuskaitse). Seal ehitusinsener lahendas asja nii, et sisse sai soojustus koos niiskustõkkega, väike õhuvahe vahele ja kivisein hingabki ainult väljapoole. Õhuvahe ventileerimine tekitati ka minu teada kuidagimoodi. Sul on aga väljaspool samuti niiskustõke ees (bituumenkatus!). Tõenäoliselt on need garaažid projekteeritud olema talvel külmad ja siis ma ei näegi mingit head lahendust, kui ainult mingisugune veekindel ripplagi, mida paar korda siin teemas juba on mainitud (grahvi mainitud present laes või Macintoshi lahendus).
Arvan, et kui Sul sissepoole mahub niiskustõkkega koos niipalju soojustust ära, et katusepaneel talvel muidu plusskraadidesse ei lähegi, kui ainult sulailmadega, siis peaks antud olude jaoks maksimaalselt pädeva lahenduse saama. Kevadise sulamisperioodi ajaks tuleb vee äravool ja niiskuse välja ventileerimise võimalus ikkagi tekitada. Suvel soojaga vast ei teki eriti kondentsi, see tuleb peamiselt siis, kui paneelil endal veel külm sees aga väljaspool on juba soojaks läinud.
Uuri see järgi, et kui sissepoole soojustuse teed, siis äkki saad katusele ventilatsioonikorstna vähemalt panna, mis paneelialuse ruumi tuulutamisega tegeleks. Sellega oleks Sul paneel talvel kogu paksuselt niiöelda "õues" ja siis ei tohiks see külma ilmaga minu meelest küll kondentsi koguda.
Arvan, et kui Sul sissepoole mahub niiskustõkkega koos niipalju soojustust ära, et katusepaneel talvel muidu plusskraadidesse ei lähegi, kui ainult sulailmadega, siis peaks antud olude jaoks maksimaalselt pädeva lahenduse saama. Kevadise sulamisperioodi ajaks tuleb vee äravool ja niiskuse välja ventileerimise võimalus ikkagi tekitada. Suvel soojaga vast ei teki eriti kondentsi, see tuleb peamiselt siis, kui paneelil endal veel külm sees aga väljaspool on juba soojaks läinud.
Uuri see järgi, et kui sissepoole soojustuse teed, siis äkki saad katusele ventilatsioonikorstna vähemalt panna, mis paneelialuse ruumi tuulutamisega tegeleks. Sellega oleks Sul paneel talvel kogu paksuselt niiöelda "õues" ja siis ei tohiks see külma ilmaga minu meelest küll kondentsi koguda.
"Kui miski väärib kasutamist,
siis väärib see ka väärkasutamist!"
siis väärib see ka väärkasutamist!"