Lembit
viska siia ka arvutuskäik ja milliseid suurusi oled arvestanud lähteandmetena. Sooviks ikka ka ennas harida. Ma ju ei ütle, et me siin midagi tohutult valesti teeme, vaid lähtume erinevatest vaatenurkadest. (seda 0,5 Kw/h osa...
)
ma olen natuke kurb ka, sest ei oska lühidalt seletada - kannatage ära või kustutage tekst.
Cossie näide on juba palju usutavam, miks, sest ruum on ju oluliselt tummisem aga näe sooja hoidmiseks on vaja 1,5kw, mitte vaevalt 1te... enne soendab diiselpuhuriga üles, andes ruumile korralikut W, mis mingis osas salvestub ja aitab hiljem puhuril oma ül täita...
Paistab, et ka tordi garaazhi jõuab soojusenergia, mis ei ole otseselt mõeldud garaazhi kütmiseks (või on?), sest enne katse algust on nõks üle 0 sisetemp. Seega soojushajuvuse määramisega panime kõik puusse - objekti kirjelduse puudulikkus ja ridade vaheline lugemine + oletused....
Selle sama objekti põhjal tehtud "katse" tulemusel viitame, et K on BS... Kui veel natuke lugeda, siis see ongi hinnanguline suurus... 1,6vs 2,3 vs 2,9 kohati saadi ka 0,9. Selle hindamsiega võib ka alt minna, kui ei teata, milline/mis olukorras on objekt tegelikult.
Lisaks toob lembit näite oma majast ja veelkord viitab BS-le, kuid ei viita mida see 3kw ja 4kw kasutatav energia endas sisaldab ja kas see on ainus.
Nüüd on asjad paljudel googeldajatel segi nagu kört-pärtli-särk, igatahes on meil asi läinud edasi ja kasutame, siis advance versioone ning soovitan siis loobuda primitiivsest arvutsuest - liiga palju vahtu ja jama... Või hoopis ärge edasi lugege 30€/kuus 10kraadi hoidmiseks pole vaja eriti pingutada - vt cossiet lihtne ja praktiline.
Kui te näeksite kogu mu teooria juures kasutusel olevat hundilauta (mis on tõstiselt sara ja peab ainult vihmavett...) te ei jõuaks naermisel kõhtu kinni hoida ja willi ütlus sobiks ilusti. Ma lähtun praegu mitte soojavajadusest, vaid pigem ehituslikus mõttes investeeringu tasuvusest vs kasutamine...
Võrdluseks lembitule toon ka näite oma majast, mis enam ei ole hundilaut..
Minul kulus maja (140m2, mahtu kokku 392m3 - härraste maja ikkagi ja lagede keskmine kõrgus on 2,8m, sise temp 21 kraadi) detsembri kuus elektrienergiat elektrilevi mõõturi järgi 1000kw (migit muud energiallikat majas ei kasutatud/ei ole - njah päike-õhk), mis teeb keskmiselt 1,3kw/h... Seega kasutan reaalset eksperimenti... kuid pikemalt kui 48h.... ehituslikus mõttes ei ole vaja kajastada investeerigu suurust, sest seda ei saa ülekanda garaazhile - otstarve on ju teine
Võttes tingimuseks, et dets keskmine välistemp oli -1,4 (https://www.ilmateenistus.ee/kliima/kuukokkuvotted/) sain kiirelt primitiivse valemiga arvutades oma maja K-ks 0,127 - mis on oluliselt madalam, kui kirjeldatud.... kuid....enne selle BS-tembeldan. on vaja ju tõlgendada ka...
Muide 1000kw kulus nii tööriistadele, valgustusele, elektipliidiga söögitegemisele, ja soojuspumbale (Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW, keskmine COP 5...)+õhuvahetusele (küm õhk sisse, 21 kraadine välja - soojustagasutsega ventseade veel puudus). Sisuliselt vajas hoone 21 kraadi hoidmiseks ju oluliselt rohkem energiat kui elektrilevi näidust lugeda sain, seega ei saa/tohi lugeda majja tulevat kw kohe soojusenergiaks, sest mängu peab tulema soojuspumba efektiivsus... seega K muutus suuremaks... ja puusalt öeldes (kahjuks puudub mul eraldi pumbale soojuseks kasutatav energiaarvestus), kuid jämedalt 100kw/h elektrit arvestaks kasulikuks tööks, mitte kütteks... läheneks K miinimum väärtusele 0,6, mis on ka primitiivse valemi kirjelduses toodud...
Ma olen natuke nõutu
kuidas mul õnnestus primitiivse valemi tingimustesse jääda...
mis juhtus selle BS-ga... kas ma eksisin kuskil või ei võtnud midagi arvesse... las see TTÜ nüüd siis olla... järelikult on minu kirjutis ikkagi BS
lisainformatsioonina toon siia ka maja välispiirete arvutuslikust soojusjuhtimusest (võttes ehitusporjektist andmed tervele piiretele s.h. avatäited)...
Uued rajatavad piirded 420mm termoplokk silver 420 lahendus annab 0,09 W(m2K)
Rekonstrueeritavad välisseinad: kips, kivivill 45mm + 150mm rõhtpalk+45mm tselluvill+100mm isover facade + roov/tuulutus ja laudis annab 0,16 W(m2K)
Põrand 200mm EPS 0,17 W(m2K) (betoonivalu koos põrandaküttega)
Katus 300mm mineraalvill (erinevates kihtides) 0,12 W(m2K)
Lihtsustatult öelda võiks väita, et primitiivne valem ikkagi kuidagi moodi töötab ja näitab suurusjärgu ära, seega K->BS ma nii väga ei hõiskaks, vaid pigem on selle "->"märgi ümber teadmatust või muutujaid, mida ei ole arvestatud/osatud arvestada K hindamisel.
Tulles nüüd väikse garaazhi juurde tagasi
Oluline kõige juures pigem see, et panna inimesi natuke mõtlema, enne kui katsetama ja ehitama hakatakse.
Garaaz ise on ju väike ning iga tegevus, millega vähendatakse piirete soojusjuhtivust on ju rahaline kasu mingil ajahetkel... kuid kas see ka ehituslikult tasuv... on teine teema.
Ja kui juba katsetatakse, siis tuleb tingimused lahti kirjutada, sest see katsetus kehtib ju konkreetsete tingimuste osas ja ei pruugi töötada edaspidi...
ma natuke oponeerin seda 3€ kasutamise rakendamist tulevikus:
Katse kestis kõigest 48h ja ruumiõhu tõstmiseks (0->6) ja lühiajaliseks hoidmiseks kulutati keskmiseks 1kw/h (+/- mõõtetäpsus) elektrienergiat õliradiaatoriga.
Nii väikse ruumi ja ajaühiku korral mängib rolli ka juba lumepaksus garaazhi ümber ja katusel + sisetempi kõikumne kui avati nt uks... Rääkimata olulisest kokkupuutest ühisest maja seinast...
Lisaks tõstab nii väikse ruumi temperatuuri (1-2 kraadi) seal viibiv inimene + valgustus - kas sellega muutus soojushajuvuse konstant kontsruktsioonis...
Ühtepidi on see ju hea ja seda tuleb energiavajaduse arvestamsieks teha... teistpidi hakkab see mingil hetkel muutuma koormaks aktiivsele eneriale sest...
48h jooksul ei jõua soojus hajuda konstruktsioonidesse, kui seda antakse näpuotsaga ja seega saadakse katsetamisel efektiivsus, mis kehtib ainult konkreetsel ajahetkel...
Pideva 10 kraadi hoidmine mõjutab konstruktsioone ja "lumest" tingitud isolatsiooni kihti sinna enam ei teki (see sulatatakse ju üles...)
Lisaks hakkab põrand ruumi hoopis jahutama - katse alguseni ta soojendas... ja hilisemal perioodil kulub ka lisaenergiat selle massi vajalikutemp. hoidmiseks. Seda muutujat katses arvesse ei võetud. Seega lähteandmetena ma neid katsearvutusi aluseks ei soovitaks võtta... ülevaate saamiseks ja suurusjärgu arvutamiseks - parem ikka, kui mitte midagi, sest see oli ju üks etapp, mis iseloomustab ehitist.
Tuginedes ainult katsetamise tulemustele ja selle järgi valida "täpselt" energiallikas ja soojustuse maht... lisaks ma sinna ühe korraliku tambovi juurde ja jõuame jällegi mõneti suuremate nr juurde...
Lisaks tõin ju ka näite, et kui "panustaksid soojustusele x€ ja K -> 1 muutub oluliselt energi vajadus, mis oleks 1250 kcal/h"
Kui seda panustamist on juba praegu asendanud majaga ühtne sein, siis see juba ongi K väärtuse muutumine, mida kirjeldas tort, kui "ööd ja päeva"
Lõpuks ärge kasutage seda valemit, et leida "enam vähem täpne" energia vajadus ruumi soovitud tempi hoidmiseks vaid kui soovite kiirelt leida suurusjärk.
Püsiva vajaduse teadasaamiseks pigem arvutage kõik täpselt välja ja arvutage vajalik piirete soojusisolatsioonikihi paksus mis sõltub materjali liigist, soojusjuhtivustegurist, õhuläbilaskvusest ja paigaldamisest.
Minu nõuandest pole eriti kah midagi kasu (pikk ja igav hülgemöa..), sest tordil pole ju ikka tegevusjuhist, mis nt lembit vähemalt välja tõi 
Aga google on alati abiks ning ega mööda külge maha jookse pisike käsiraamat:
https://static.rockwool.com/globalasset ... 015red.pdf
ehk siis veel kord kordan ennast:
Tort.. tõesti tee mis sa teed iga tegevus on parem, kui mitte tegemine ja sa ei pea minu järgnevat "mahlakat" kirjatükki arvestama ja ma tõesti ei taha sinu tegemisi kuidagi moodi maha teha. Sina teed oma asja oma kõige parema äranägemise järgi - mis ongi õige.
Tee nagu cossie odava/rohke energiaga ruum palavaks, paar h säilita puhuriga ja siis lõpeta aktiivne sooja andmine.