Kuidas valida 230V elektrigeneraatorit?

See on kommuuni see osa, kus saab motovaba juttu ajada.

Moderaator: Moded

Kasutaja avatar

rannamees
Postitusi: 906
Liitunud: 21 Juun 2008, 15:42
Tsikkel: FZS 1000
Asukoht: Lääne-Virumaa
Tänanud: 415 korda
Tänatud: 80 korda

Re: Kuidas valida 230V elektrigeneraatorit?

Lugemata postitus Postitas rannamees »

mx47 kirjutas: 05 Nov 2022, 14:06
Tundub, et siin foorumis on asjatundjaid, kellelt nõu võiks küsida. Ostsin endale eramajja 8,5 kw diiselgeneraatori (sisse ehitatud AVR-ga ) https://www.ronda.lv/en/gardening-equip ... ct_id=2191, mõte oli see lasta vooluvõrku integreerida nö. igaks juhuks, kui talvel pikemaks ajaks vool peaks ära kaduma. Nüüd lugedes siin kommentaare, tekkis mul kahtlus, et kas see isend ikka sobib antud tööks? Või vajab miskeid lisavidinaid juurde, et toimida? Majas on töös inverteriga NIBE F1255 (3-12kw) maaküttepump. Kahtlus foorumit lugedes siis, et kas momentkäivitust suudab genekas maakütteagregaadile välja vedada ja kui suudabki, kas siis ilma inverterita genekas (kuigi AVR-ga) kallist elektroonikat maaküttepumbal tuksi ei keera? Kui keegi asjalik suudab selle süsteemi ka mul majas ära ühendada, oleksin väga tänulik, maja asub Tartus.
Nibe näitajad tehnilised näitajad :https://www.nibe.eu/ee/et/tooted/soojus ... mbad/f1255
https://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=69980

NB! Üks sealne kasutaja kakkus põlenud geneka laiali ja asja lähemalt uurides selgus, et tegemist rämeda tarbija petmisega.
Kõik parameetrid valetatud ilusamaks, isegi mähised sees Al, mitte Cu. :wack:
Tundub nii, et turg on buumi kasutades igasugust võltsi ja lausa rämpsu ääreni täis. :oops:
Viimati muutis rannamees, 05 Nov 2022, 23:37, muudetud 1 kord kokku.


Pilt

will111
Postitusi: 5257
Liitunud: 26 Veebr 2012, 02:54
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 380 korda

Re: Kuidas valida 230V elektrigeneraatorit?

Lugemata postitus Postitas will111 »

soojuspumbal on kirjas max tarbitav vool (amprites), selline on selle agregaadi maksimaalne hetkeline tarbimine. seda võid siis võrrelda oma geneka parameetritega - kvaliteetsemal asjal peaks specides ikkagi kirjas olema, et palju ta kannatab näiteks pidevat ja palju lühiajalist voolu.

seda kui puhas väljund genekast tuleb, saab põmst üsna lihtsalt mõõta, kuigi jah eks vastav mõõteseade peab siis olema olemas ning natuke ka oskusi ja teadmisi, et mida teha. mõni pädevam elektrik kuskil seal tartus kindlasti on, kes saab kohale tulla ning need vastused sulle anda. elfafoorumist ilmselt leiaks ka konkreetse inimese/kontakti. siit võibolla samuti, kuigi eks see ole rohkem siiski tsiklifoorum :D
Kasutaja avatar

rannamees
Postitusi: 906
Liitunud: 21 Juun 2008, 15:42
Tsikkel: FZS 1000
Asukoht: Lääne-Virumaa
Tänanud: 415 korda
Tänatud: 80 korda

Re: Kuidas valida 230V elektrigeneraatorit?

Lugemata postitus Postitas rannamees »

Reegel on selline, et 1F asjade käitamiseks on 1F genekas.
3F genekas on mõeldud 3F mootorite toiteks.
Pilt

will111
Postitusi: 5257
Liitunud: 26 Veebr 2012, 02:54
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 380 korda

Re: Kuidas valida 230V elektrigeneraatorit?

Lugemata postitus Postitas will111 »

sellise võimsusega soojuspump on ilmselt 3-faasiline (ei lugenud küll specidest kuskilt seda otseselt välja, aga võib üsna kindlalt oletada)
Kasutaja avatar

Madlobster
Toetajaliige
Postitusi: 3121
Liitunud: 30 Aug 2016, 12:52
Tsikkel: Honda VFR800, 2008
Tänanud: 484 korda
Tänatud: 579 korda

Re: Kuidas valida 230V elektrigeneraatorit?

Lugemata postitus Postitas Madlobster »

Soojuspumbal või mis tahes pumbal olev vool on nimivool või nimivõimsus, mitte hetkeliselt tarbitav maksimaalset võimaliku voolu võimsust

Käivitusvool võib olla nimivoolust aga kordades ja kordades suurem, see on siis hetkeliselt tarbitav vool käivitushetkel. Käivitusvoolu (hetkeliselt tarbitavat voolu) ühelegi pumbale ega mootorile ei märgita. Kui genekas on pumba nimivoolule lähedase võimusega, siis tõenäoliselt mootoritega asju (külmikud, soojuspumbad jms) sellega käima ei saa. Samas, kui on tegemist inverter või softkäivitus seadmega, siis käivitusvool on oluliselt väiksem kui otsekäiviuse korral.

Oadel genekatel on nn käivusrežiim, millega aetakse lühiajaliselt mootori pöörded kõrgemaks. Osadel saab seda režiimi manuaalselt näpuga õhusiibrit trügides simuleerida.
Tsiteerides "klassikuid". "Mitte keegi ei saa mul keelata LS-i tõlgendada nii, nagu mina seda soovin."

Fox2
Postitusi: 102
Liitunud: 14 Sept 2014, 20:21
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 2 korda

Re: Kuidas valida 230V elektrigeneraatorit?

Lugemata postitus Postitas Fox2 »

tsiklifoorum :)
Ostad EV tsikli ja kui pistikus vool on laed akud täis. Ja kui pistikus voolu pole võtad tsikli akudest :)
Ma läksin lihtsama vastupanu teed, HONDA EUi seeria on nüüd majas.
Vasta

Liitu vestlusega

Vestluses osalemiseks pead sa olema motokommuuni liige

Avan konto

Pole veel liige? Pole probleemi, registreeru ja liitu.
Liikmena saad sa ise postitada ja vastata teisetel või tellida endale teavitusi vestluse edenemise kohta.
Kõik siin on tasuta ja võtab vaid minuti. Kohtusi sellega ei kaasne.

Registreeru

Logi sisse

Mine “Vaba teema”